付杰888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 196 点
下载积分: 459 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2019-04-09
查看付杰888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
有台机器突然 没有输出,所有的Y点都不亮。连接电脑用三菱软件能连接,也能监视,发现Y点是蓝色的,也就是说程序正在运行,而实际输出没有,怀疑是PLC的输出电路硬件坏,买了个新PLC把程序复制进去,新PLC正常工作了,过了五六天又全部没有输出,这才想起原来旧的也没坏,把旧PLC清除内存,重新复制程序进去,果然可以了。这是什么原因引起的,,,内存不清除覆盖任何程序都没输出,清除内存再复制程序就可以用五六天,到现在也没解决这个问题,只能五六天清除一次内存再拷贝程序进去。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1186 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 20403 分
在线时间: 293(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2019-04-18
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
程序有多大,PLC供电压正常不,诊断,监控特殊寄存器
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 4967 个
工控威望: 7167 点
下载积分: 113204 分
在线时间: 2797(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2019-04-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 10天前
看有无用到M8034
-----------------------------------------
My E-Mail : sjm213@163.com
http://blog.sina.com.cn/u/1085325643
-----------------------------------------
略懂……
suegu2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 413 点
下载积分: 6101 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-04-18
查看suegu2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 10天前
估计是输出被禁了,就是那个M8034
付杰888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 196 点
下载积分: 459 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2019-04-09
查看付杰888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 10天前
m8034禁止,电脑监控Y点会蓝色吗,覆盖别的程序也没输出啊,PLC诊断无错误。
suegu2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 413 点
下载积分: 6101 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2019-04-18
查看suegu2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 10天前
M8034禁掉的话,监控程序都是正常的,看不出来的,只是没有实际输出。
乡村电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 163(小时)
注册时间: 2018-05-30
最后登录: 2019-04-18
查看乡村电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 10天前
程序里M8034被置位了,在程序最后一行RST M8034,再看看就知道了
小笨熊
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 117 点
下载积分: 388 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2010-04-23
最后登录: 2019-04-16
查看小笨熊的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 6天前
这个说白了就是程序猿捣了蛋,把程序删了自己重写吧